기술및AS문의 coms485-usb bus fail-safe bias 관련
페이지 정보
본문
안녕하세요..
요청하신 부분은 외부의 전원 포트가 없는 관계로 원하시는 방법으로 적용은 힘든 상황 입니다..
내부적인 처리 가능 여부는 확인 후 연락 드리겠습니다..
그럼 좋은 하루 되세요..
>
>
> 안녕하세요
>
> 해당 USB 모듈을 마스터로 사용해서 장비 테스트를 진행하고 있는데,
> fail-safe bias 를 걸지 않으니, idle 상태에서 fail-safe 범위내 voltage 가 noise 로 인식 되는 현상이 발생하고 있으며,
> 오실로 스코프에서도 노이즈가 눈에 보입니다.
>
> 그래서 억지로 fail-safe bias를 걸어주니 noise 가 없어지고 통신이 error 없이 장기간 지속 됩니다.
>
> 질문하고자 하는 바는
> 해당 USB module 에 ground port 는 나와서 D- 쪽 bias 는 걸기가 쉬운데, VCC 쪽이 없어서 D+ 쪽 bias 를 거는게 상당히
> 불편합니다. (현제는 라인을 끌어 저희쪽 장비의 5V 에 연결해서 fail-safe를 구현해 놨습니다.)
>
> 이에 관해 USB module 자체에서 D+ line의 fail-safe bias를 좀 편하세 걸 수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
> 감사합니다.
>
요청하신 부분은 외부의 전원 포트가 없는 관계로 원하시는 방법으로 적용은 힘든 상황 입니다..
내부적인 처리 가능 여부는 확인 후 연락 드리겠습니다..
그럼 좋은 하루 되세요..
>
>
> 안녕하세요
>
> 해당 USB 모듈을 마스터로 사용해서 장비 테스트를 진행하고 있는데,
> fail-safe bias 를 걸지 않으니, idle 상태에서 fail-safe 범위내 voltage 가 noise 로 인식 되는 현상이 발생하고 있으며,
> 오실로 스코프에서도 노이즈가 눈에 보입니다.
>
> 그래서 억지로 fail-safe bias를 걸어주니 noise 가 없어지고 통신이 error 없이 장기간 지속 됩니다.
>
> 질문하고자 하는 바는
> 해당 USB module 에 ground port 는 나와서 D- 쪽 bias 는 걸기가 쉬운데, VCC 쪽이 없어서 D+ 쪽 bias 를 거는게 상당히
> 불편합니다. (현제는 라인을 끌어 저희쪽 장비의 5V 에 연결해서 fail-safe를 구현해 놨습니다.)
>
> 이에 관해 USB module 자체에서 D+ line의 fail-safe bias를 좀 편하세 걸 수 있는 방법이 있는지 문의 드립니다.
> 감사합니다.
>
- 이전글coms485-usb bus fail-safe bias 관련 17.02.01