기술및AS문의 USB to 485 사용법 문의드립니다.
페이지 정보
![profile_image](http://as.comsmart.co.kr/img/no_profile.gif)
본문
안녕하세요..
문의 하신 연결 상태로는 통신이 불가능 합니다..
USB to FT232(시리얼 신호)를 이용하고 USB to 485(485 신호)를 이용하여 통신 함으로 서로 프로토콜이 상이하여
통신이 불가능 합니다..
통신을 하기 위해서는 둘중 한곳을 하나의 방식으로 통신 할 수 있도록 바꿔 주셔야 가능 합니다..
그럼 좋은 하루 되세요..
>
>
> 안녕하세요
> USBto485사용중에 문의사항이 있어 글 남깁니다.
>
> 첨부된 사진과 같이 연결하여 시험 중입니다.
>
> USB to FT232 TX --- T- USB to 485
> RX --- T+
> GND --- GND
>
> 위처럼 연결하고 테스트를 해보면 485에서 FT232로 보내는 데이터는 정상적으로 수신이 되는대
> FT232에서 보내는 데이터는 485에서 수신이 안되고 전송한 데이터가 FT232로 되돌아옵니다.
> 혹시 별도로 설정해주어야 하는것이 있는지 답변 부탁드립니다.
>
> 감사합니다.
>
문의 하신 연결 상태로는 통신이 불가능 합니다..
USB to FT232(시리얼 신호)를 이용하고 USB to 485(485 신호)를 이용하여 통신 함으로 서로 프로토콜이 상이하여
통신이 불가능 합니다..
통신을 하기 위해서는 둘중 한곳을 하나의 방식으로 통신 할 수 있도록 바꿔 주셔야 가능 합니다..
그럼 좋은 하루 되세요..
>
>
> 안녕하세요
> USBto485사용중에 문의사항이 있어 글 남깁니다.
>
> 첨부된 사진과 같이 연결하여 시험 중입니다.
>
> USB to FT232 TX --- T- USB to 485
> RX --- T+
> GND --- GND
>
> 위처럼 연결하고 테스트를 해보면 485에서 FT232로 보내는 데이터는 정상적으로 수신이 되는대
> FT232에서 보내는 데이터는 485에서 수신이 안되고 전송한 데이터가 FT232로 되돌아옵니다.
> 혹시 별도로 설정해주어야 하는것이 있는지 답변 부탁드립니다.
>
> 감사합니다.
>
- 이전글USB to 485 사용법 문의드립니다. 15.06.16
- 다음글cl834 hdmi 컨버터 15.06.16
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.