로고

다온테마
로그인 회원가입
  • 기술지원 및 A/S상담
  • 기술지원 및 A/S상담

    기술지원 및 A/S 상담 관련은 온라인으로 실시간 답변 드립니다.
    월 ~ 금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 : 12:00 ~ 13:00)

    (주)컴스마트는 고객만족 서비스를 위해 최선을 다하고 있습니다.

    기술및AS문의 COMS-485USB 기능 관련 문의입니다.

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 이승호 메일보내기 이름으로 검색  (211.♡.9.76) HP : 01026882125
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,288회   작성일Date 14-11-23 21:40

    본문

    COMS-485USB 제품을 사용하여 산업용기기와 RS485통신을 하려고 두개를 구입했습니다.

    COMS-485USB의 옆에 두개의 스위치 중 ECHO 모드는 Ne로 놓고 통신모드는 RS485로 해뒀습니다.

    Tx+_를 기기의 +에, Tx-_를 기기의 -에 연결했습니다.

    소프트웨어에서 보내는 Tx 신호는 정상적으로 나가는지 TD 램프는 깜빡임이 있습니다.

    그런데 Rx 신호가 잡히지 않는 것 같습니다. RD 램프도 깜빡이지 않고 소프트웨어에서도 데이터가 없다고 뜹니다.

    결선이 문제인가 싶어 Tx+_를 기기의 -에, Tx-_를 기기의 +에도 잠시 연결해보았으나 역시 동작하지 않습니다.

    구입한 COMS-485USB 두개가 모두 같은 증상입니다.

    소프트웨어나 결선 문제는 아니라고 생각되는 것이, LANSTAR RS485 컨버터 제품은 문제없이 잘 동작이 됩니다.

    무엇이 문제일까요?

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.