    기술및AS문의 COMS-485USB 기능 관련 문의입니다.

    페이지 정보

    profile_image
    작성자 컴스마트 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물  (115.♡.238.98) HP : 01026882125
    댓글 댓글 0건   조회Hit 3,674회   작성일Date 14-11-25 09:06

    본문

    안녕하세요..

    회선 연결 상태는 정상으로 보입니다.. TX+ <-> 기기(+) , TX- <-> 기기(-)

    자동으로 송수신 모드 전환이 됨으로 프로그램에서 별도 컨트롤 없이 사용 가능 합니다..

    가능하시다면 PC 끼리 연결해서 동작 시켜 보시고, 정상 동작 여부 부터 확인 부탁 드립니다..

    확인 후 저희 고객센터를 통해 상담(070-7117-6705) 받아 보세요..

    그럼 좋은 하루 되세요..

    >
    >
    > COMS-485USB 제품을 사용하여 산업용기기와 RS485통신을 하려고 두개를 구입했습니다.
    >
    > COMS-485USB의 옆에 두개의 스위치 중 ECHO 모드는 Ne로 놓고 통신모드는 RS485로 해뒀습니다.
    >
    > Tx+_를 기기의 +에, Tx-_를 기기의 -에 연결했습니다.
    >
    > 소프트웨어에서 보내는 Tx 신호는 정상적으로 나가는지 TD 램프는 깜빡임이 있습니다.
    >
    > 그런데 Rx 신호가 잡히지 않는 것 같습니다. RD 램프도 깜빡이지 않고 소프트웨어에서도 데이터가 없다고 뜹니다.
    >
    > 결선이 문제인가 싶어 Tx+_를 기기의 -에, Tx-_를 기기의 +에도 잠시 연결해보았으나 역시 동작하지 않습니다.
    >
    > 구입한 COMS-485USB 두개가 모두 같은 증상입니다.
    >
    > 소프트웨어나 결선 문제는 아니라고 생각되는 것이, LANSTAR RS485 컨버터 제품은 문제없이 잘 동작이 됩니다.
    >
    > 무엇이 문제일까요?
    >